5.1.1 Evacuatieliften

Evacuatieliften wettelijk verplicht voor bepaalde nieuw te bouwen woongebouwen vanaf invoering Besluit bouwwerken leefomgeving

Vanaf 1 januari 2024 geldt dat nieuw te bouwen woongebouwen met een toegankelijkheidssector voorzien moeten zijn van een evacuatielift. Dit met name als gevolg van de brand in Arnhem 1 januari 2020 waarbij vader en zoon om het leven kwamen in verband met het niet functioneren van de lift.

Foto 1:  Brand in Arnhem heeft geleid tot voorschrift toepassen evacuatielift

Een toegankelijkheidssector is aanwezig indien:

  1. de vloer van een verblijfsgebied is gelegen hoger dan 12,5 m boven meetniveau; of
  2. het woongebouw een gebruiksoppervlakte heeft van meer dan 3500 m2 hoger gelegen dan 1,5 m boven meetniveau. Of
  3. het een woonfunctie voor zorg betreft met een gebruiksoppervlakte groter dan 500 m2.

Indien het geval gelden de volgende eisen:

  1. De lifttoegang moet grenzen aan een extra beschermde vluchtroute (vluchtroute die buiten een brandcompartiment valt en derhalve met een brandscheiding van de omliggende ruimten is afgescheiden;
  2. Een uitgang van een woning mag niet grenzen aan deze route, oftewel er zal een sluis vóór de lifttoegang aanwezig moeten zijn. Het is dus wel toegestaan om de lift te combineren met het trappenhuis. Het trappenhuis fungeert in dat geval als rooksluis;
  3. Een voorziening voor elektriciteit van de lift mag alleen voeren door een kruipruimte, de liftschacht of een ruimte die alleen wordt gebruikt voor deze voorziening en moet met een WBDBO van 60 minuten van een naastgelegen ruimte naar deze ruimte afgescheiden zijn.